Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Каким образом изменение схемы или чего угодно ещё влияет на электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля?
Мой юрист именно это и хочет отстаивать в апелляции.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Спросите их можно ли применять поддельны кабель в строительстве. Любопытно будет из ответ получить.
Спросил. Предложил пересмотреть принятое решение. Внизу подписал, что аналогичные вопросы и их ответ на них направлю в НОСТРОЙ.

Поизучал сайт НОСТРОя. Есть там такое: Приоритетные направления деятельности: Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции. Интересно, чьи интересы НОСТРОЙ будет защищать сильнее? Результат: Предупреждение нарушений законодательства в области строительства и саморегулирования СРО и членами СРО.

Есть у них и свои стандарты, в том числе на производство электромонтажных работ. Вот вычитал в таком стандарте:
5.1.4 Применяемые в электроустановках оборудование и кабельная продукция должны соответствовать требованиям действующих стандартов на соответствующие изделия и условиям их применения.
5.3.2 Должна быть получена следующая документация:
- рабочая документация на электроустановку здания или сооружения, утвержденная заказчиком в установленном порядке, в количестве экземпляров, указанном в договоре на производство электромонтажных работ;
- поставочная техническая документация предприятий-изготовителей на электрооборудование, в том числе подтверждающая наличие и срок действия гарантий заводов-изготовителей;
- сертификаты на оборудование и кабельную продукцию или декларации соответствия.
6.2.2 До начала испытаний и до подачи напряжения на электроустановку
должен быть выполнен визуальный осмотр оборудования для подтверждения общего соответствия требованиям 6.1.3, при осмотре также должны быть проверены:
1) способ защиты от поражения электрическим током;
3) правильность выбора сечений проводников в соответствии с расчетной токовой нагрузкой и по условиям допустимых потерь напряжения;
4) правильность выбора защитных устройств и их уставок и контрольно-измерительных приборов;
7) правильность идентификации нейтрального и нулевого защитного проводников и защитных проводников системы уравнивания потенциалов и маркировки проводников токоведущих цепей;

Про защиту от перегрузки только пока не нашел.

В принципе, все, как в национальных ГОСТах. Осталось узнать, как строго они спрашивают за их нарушения...