Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Электроустановка — часть электрической системы
Это неправильный перефраз определения из ГОСТ 19431-84. В стандарте применяется термин "энергоустановка".

В ПУЭ определение электроустановки выглядит так:

1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Потребление - это не в квартире?
В квартире, конечно. Квартира - конечный элемент электроустановки МКД.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Вот что советуют:
Ну, как вариант. Возможно, юристы чего-то добивались таим способом. Правда, в энергосбыте вам, скорее всего, предложат обратиться к проектной документации, где все эти расчёты должны быть.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Есть смысл? Как измерять? С нагрузкой же?
Давайте посчитаем. Ток в цепи ограничен автоматом с номинальным током 16 Ампер. Такой ток соответствует мощности 3,5 кВт. Проложен кабель сечением 2,5 кв. мм, длина 20 метров.

∆у = М/(S*C)
∆у - падение напряжения
М - момент нагрузки
S - сечение проводника
С – справочный коэффициент

M = P*L
P – мощность нагрузки
L – длина проводника

Потери напряжения в кабеле с жилой сечением 2,5 кв. мм при длине 20 метров будут равны:
∆у = М/(S*C)
∆у = (кВт*м)/(S*C)

∆у = (3,5 х 20)/(2,5 х 83)=70/207,5 = 0,33% - потери соответствуют норме.