Потому что соединения кабелей в коробках должны быть обслуживаемыми.
Это не тот критерий, который следует применять. Расчёт на "сделал и забыл" неверен.
Такое мнение показывает уровень квалификации людей, которые раздают советы.
Вот Ваша линия. Над каждым участком цепи проставлены токи. Выберите несколько вариантов нагрузки, которые подключаются к розеткам и посчитайте токи в каждом участке. Думаю, тогда вы увидите в чём дело. Сделайте такой расчёт для автомата на 16 Ампер и на 25 Ампер.
Давайте в тысячу первый раз повторю - какой ток будет в линии? В розетках он ниже допустимого, а в линии?![]()
Нагрев проводников при токе в 23 Ампера и в 36 Ампер будет одинаков? Что будет с линией под защитой автомата 25А, если в каждую розетку будет подключена нагрузка с токами не 15 Ампер, а 12 Ампер, 11 Ампер, 10 Ампер?
Сказать ему нечего.






Ответить с цитированием