Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Почему?
Потому что соединения кабелей в коробках должны быть обслуживаемыми.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
"Практически вечное соединение" - так он его обозвал.
Это не тот критерий, который следует применять. Расчёт на "сделал и забыл" неверен.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Не понятно мнение о том, что раз один автомат запитывает не одну розетку, а группу - то можно ставить не 16А, а 25А.
Такое мнение показывает уровень квалификации людей, которые раздают советы.

Вот Ваша линия. Над каждым участком цепи проставлены токи. Выберите несколько вариантов нагрузки, которые подключаются к розеткам и посчитайте токи в каждом участке. Думаю, тогда вы увидите в чём дело. Сделайте такой расчёт для автомата на 16 Ампер и на 25 Ампер.



Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Они имеют в виду, что если к автомату на 25А подключено три розетки на 16А и каждая будет нагружена на 15А, то для розеток ток будет допустимым, а автомат отключится?
Давайте в тысячу первый раз повторю - какой ток будет в линии? В розетках он ниже допустимого, а в линии?

Нагрев проводников при токе в 23 Ампера и в 36 Ампер будет одинаков? Что будет с линией под защитой автомата 25А, если в каждую розетку будет подключена нагрузка с токами не 15 Ампер, а 12 Ампер, 11 Ампер, 10 Ампер?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
"Я давно этим не занимался".
Сказать ему нечего.