Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это обычная практика в нашем регионе.
Это обычная практика во всех регионах, к сожалению.

Проводник уравнивания потенциалов установлен неправильно и ненадёжно. Установите шину и подключите трубы отдельными проводниками, а не таким шлейфом. Шина КУП должна быть подключена к шине PE в щитке квартиры.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Нюанс может быть в том, что в цепи розеток стоят УЗО?
Нюанс в том, что Вам придётся всё переделать. У Вас на ввод воткнули дифференциальный автомат АД12. Это устройство реагирует не только на токи короткого замыкания и перегрузку, но и на токи утечки. Посмотрите уставку автомата по дифференциальному току, которая указана под номиналом автомата в левом верхнем углу (под жёлтым рычажком на фотографии не видно). Там должна быть такая надпись IΔn 30 мА или 100 мА или 300 мА. В том случае, если это 30 мА, то автомат сработает на расцепление при утечке тока равном 0,5IΔn, т.е. 15 мА. Видимо, это у Вас и произошло. Это означает несколько плохих вещей:

1. В цепях существуют утечки тока и их надо проверять (например, скрутки, нарушение изоляции и т.д.)

2. Уставка не соответствует той, которая может быть у дифавтомата на вводе - 300 мА.

3. При установленных правильно групповых УЗО такой автомат на вводе вообще не нужен.

4. Если не замените автомат, то он будет обесточивать всю квартиру, поскольку даже в исправной проводке токи утечки есть и будут. Например, стиральная машина может иметь ток утечки до 5 мА. В сумме по всей проводке такие токи утечки могут превысить порог срабатывания дифференциального автомата и он будет отключать всё, потому что установлен на вводе.

По щитку позже отвечу.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Понял, в чем дело, когда в магазине брал провод на дополнительные розетки. Есть ГОСТовский, есть ТУшный.
Строительная компания использует самые дешёвые материалы и оборудование, чтобы снизить себестоимость строительства. Нередко для проводки используют откровенный контрофакт. Покупайте кабель, который изготовлен по ГОСТ, а не ТУ. Вы так и сделали.

На освещение требуется кабель ВВГнг-LS 3 х 1,5 мм2, на розетки ВВГнг-LS 3 x 2,5 мм2. На плиту тоже ВВГнг-LS с сечением, которое можно определить по мощности плиты.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Гипотеза тех, кто придерживается этой установки - возникшая дуга толстостенную трубу не прожгет
Это не гипотеза. Провода и кабели должны быть проложены в стальных трубах, обладающих локализационной способностью в тех случаях, когда проводка выполняется скрыто по сгораемым конструкциям. В стальных гильзах прокладывают провода и кабели, если проходы выполнены в сгораемых конструкциях или перегородках. Делают это, действительно, с целью предотвратить возгорание от короткого замыкания. Электрическая дуга не прожигает стенку стальной трубы. Толщина стенок трубы нормируется и зависит от сечения проводников. У Вас нет сгораемых оснований в месте, где установлен щит.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
СИП под штукатуркой не загорится, без штукатурки горит отлично.
Во-первых, под штукатуркой он тоже горит. Во-вторых, Вы можете представить себе условия, когда возможно возгорание СИП? Что должно произойти?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
где проложена у меня гофра
Прокладывайте в коробах.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
труба и гофра - ПВХ. Думаю, горючий материал.
Да, делают из ПВХ. Спрашивайте у продавцов, что за гофру они продают. Пусть показывают сертификаты производителя.

Можно и проверить перед покупкой. Если к гофре поднести источник огня (зажигалку, например), то пластик начнёт гореть, коптить и вонять. Если зажигалку погасите, тогда погаснет и пластик. Это значит, что композиция ПВХ не поддерживает горение. Если гофра продолжит гореть, то такую не берите. Для проверки достаточно кусочка гофры - 2-3 см.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
место в щитке под шину - 24 см
Это ширина монтажного кронштейна?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Можно чуток подрезать?
Можно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Или пусть торчит за пределами посадочного места?
Если придумаете как закрепить шину, то не обрезайте.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Говорит, вполне приемлем, т.к. у него сделано точно так же...
Заглянуть в НТД никому из них в голову не приходит.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Пломбировщик пожаловался, что, когда счетчик установлен не на границе, им это очень неудобно
Я думаю, что Вы можете такой длинный список составить того, что Вам неудобно, от которого пломбировщик впадёт в депрессию Ему, видимо, начальство не сказало, что в законодательстве правила проверки счётчиков расписаны страницы на три. Потребителю направляется уведомление о предстоящей проверке с указанием даты и времени. Если потребитель не может в этот день обеспечить доступ к счётчику, то он обязан согласовать другую дату и время проверки. Уведомления, как правило, доставлялись почтой. С некоторых пор почта работать перестала, но ситуацию кое-где уже исправили. Чтобы не мучить почтальонов законодатель внёс в постановление 442 изменения, которые позволяют доставить такое уведомление в любой форме и любым современным способом: по мобильному телефону, по стационарному телефону, по электронной почте. Задействованы все возможные каналы связи. Какие проблемы? Если они и существуют, то они точно не Ваши. Вы не обязаны эксплуатировать счётчик в условиях, которые для него не предусмотрены по причине того, что проверяющему неудобно.