Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Трубы отопления в квартире медные.
Медь электрический ток не проводит? Не имеет значения из чего сделаны трубы.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Копию взяли. Информация в ней ничтожна.
Места, где установлены распаечные коробки указаны?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я понял так, что нулевой провод надо закоротить, а фазный оставить пропущенным через автомат.
Этот проводник идёт в автомат с нулевой шины, к которой подключен нулевой провод распределительной линии (стояк). Закоротить, значит, подключить этот проводник к нулевой шине в Вашем щитке. Длины хватит? Зачем выдумывать такие кривые решения?

Установите дифавтомат с уставкой 300 мА или обычный автомат. Если на розеточных линиях будут установлены дифавтоматы, то на вводе дифавтомат не нужен. На линии, питающей розетки в ванной комнате, УЗО или дифавтомат устанавливать обязательно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это если известен потребитель.
Повторюсь. Максимальный ток, который способен выдержать механизм бытовой розетки - 16 Ампер. Что ещё надо знать проектировщику? Давайте сделаем самый грубый расчёт без применения коэффициентов и прочего.

Кабель с сечением жил 1,5 мм2 может длительно пропускать ток до 21 Ампера. Автомат установили на 16 Ампер. Ток, при котором автомат отключит линию будет равен 23 Ампера (16 х 1,45), т.е. выше того, который способен пропустить кабель. Теперь учтите факт, что сечения жил в кабеле, который Вам проложили занижен, значит длительный ток, который способен пропустить кабель ниже, чем 21 Ампер. Пожара не опасаетесь?

Кабель с сечением жил 2,5 мм2 может длительно пропускать ток до 27 Ампер. Автомат на 25 Ампер сработает при токе 25 х 1,45 = 36,25 Ампер. Из этого можно сделать простой вывод: тот, кто напихал в щит автоматы с такими номиналами просто неграмотный идиот.

Напомню, что никакие понижающие коэффициенты не применялись. С ними длительные допустимые токи кабелей ещё ниже.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Подрядчикже не знал, в какую розеткуи что мы подключим.
Не подрядчик, а проектировщик. Если он не знает, что Вы будете подключать в розетку не означает, что он должен завышать номинал автомата. В данном случае он должен Вас обезопасить от Вас. Полно народу пихает в розетки что попало, не задумываясь, что линия перегружается. В итоге дело закачивается крупными неприятностями.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, на плиту надо побольше - 6мм2
Не менее 6 мм2.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Что за звери то хоть? Хорошо знаком только с однополюсным на освещение.
Обычные модульные автоматы. Производителей много, цены разные. Не имеет значения на какую линию они устанавливаются: на освещение, розетки или оборудование.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Остальные - это просто автоматы на две жилы?
На две жилы - двухполюсные автоматы. Такие Вам ставить необязательно.

Устанавливайте на розетки дифавтоматы, на свет однополюсные автоматы.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Критично?
Эти сварные наконечники. Иногда они ломаются в месте соединения меди и алюминия. В принципе, годятся и такие. С медным напылением не берите точно.